방습공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 14년 1회차
방습공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
방습층에 방수모르타르 바름을 할 경우 바름두께 및 회수는 정한 바가 없을 때 두께 15mm 내외의 1회 바름으로 한다.
2
신축성 시트계 방습재료에는 비닐필름방습지, 플라스틱 금속박 방습재료, 폴리에틸렌 방습층 등이 있다.
3
방습재료의 품질기준을 정하는 항목에서 강도는 23℃에서 15N 이상이고 발화하지 않아야 한다.
4
아스팔트계 방습공사에서 수직 방습공사의 밑부분이 수평과 만나는 곳에는 밑변 50mm, 높이 50mm 크기의 경사끼움 스트립을 설치한다.
5
콘크리트 다짐바닥, 벽돌깔기 등의 바닥면에 방습층을 둘 때에는 잡석다짐 또는 모래다짐 위에 아스팔트 펠트나 비닐지를 깔고 그 위에 콘크리트 또는 벽돌깔기를 한다.
해설
방습재료 중 비닐 필름 방습지와 폴리에틸렌 방습층은 신축성 시트계에 속하지만, 플라스틱 금속박 방습재료는 박판시트계 방습재료로 분류된다. 따라서 세 가지를 모두 신축성 시트계로 묶은 설명은 옳지 않다.
박판시트계에는 종이 적층 방습재료, 펠트 및 아스팔트 필름 방습층, 금속박과 종이(또는 비닐직물)로 된 방습재료 등이 함께 분류되고, 신축성 시트계에는 비닐 필름 방습지, 폴리에틸렌 방습층, 교착성이 있는 플라스틱 아스팔트 방습층, 방습층 테이프 등이 속한다.
방수모르타르 바름을 두께 15mm 내외의 1회 바름으로 한다는 것, 수직 방습공사의 밑부분이 수평과 만나는 곳에 밑변 50mm·높이 50mm의 경사끼움 스트립을 설치한다는 것, 잡석다짐 또는 모래다짐 위에 아스팔트 펠트나 비닐지를 깔고 그 위에 콘크리트 또는 벽돌깔기를 한다는 것은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.