모두CBT

블록공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 15년 1회차
블록공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
속빈 콘크리트 블록의 기본블록 치수는 길이 390mm, 높이 190mm이다.
2
블록 보강용 철망은 #8~#10철선을 가스압접 또는 용접한 것을 사용한다.
3
하루 쌓기 높이는 1.5m이내를 표준으로 한다.
4
그라우트를 사춤하는 높이는 5켜로 한다.
5
인방블록은 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 창문틀 좌우 옆 턱에 400mm정도 물리도록 한다.
해설

그라우트 사춤은 한 번에 높게 부어 넣지 않고 정해진 켜 수마다 나누어 실시해야 한다.

블록 속을 채우는 그라우트를 지나치게 높은 켜까지 한 번에 부으면 다짐이 골고루 되지 않아 재료분리와 충전 불량(공극)이 생기기 쉬우므로, 5켜처럼 높은 켜수를 한 번의 사춤 높이로 잡는 것은 적절하지 않다.

  • 속빈 콘크리트 블록의 기본치수(길이 390mm, 높이 190mm)는 규격상 옳은 내용이다.
  • 보강용 철망을 #8~#10 철선을 가스압접 또는 용접해 사용한다는 것, 하루 쌓기 높이 1.5m 이내를 표준으로 한다는 것, 인방블록을 창문틀 좌우로 물린다는 것은 모두 통상적인 블록공사 기준에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.