모두CBT

바닥복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 17년 1회차
바닥복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
난방코일이 바닥에 매설되어 균열이나 누수 시 수리가 어렵다.
2
각 방으로 연결된 난방코일의 길이가 달라지면, 그 저항 손실도 달라진다.
3
난방코일의 간격은 열손실이 많은 측에서는 넓게, 적은 측에서는 좁게 해야 한다.
4
난방코일의 매설 깊이는 바닥표면 온도분포와 균열 등을 고려하여 결정한다.
5
열손실을 막기 위해 방열면 반대측에 단열층 설치가 필요하다.
해설

바닥복사난방에서 난방코일의 간격은 열손실이 많은 부위(외벽·창가 등)에서는 좁게, 열손실이 적은 부위(내부)에서는 넓게 배치해야 바닥 표면 온도가 고르게 유지된다.

따라서 열손실이 많은 측에 코일을 넓게 배치한다는 설명은 실제와 반대이다.

코일 매설로 인한 수리의 어려움, 코일 길이에 따른 저항손실 차이, 매설 깊이 결정 기준, 방열면 반대측 단열층 설치에 관한 나머지 설명은 바닥복사난방의 일반적 특성과 일치한다.