트랩의 봉수파괴 원인 중 건물 상층부의 배수 수직관으로부터 일시에 많은… | [주택관리사보 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 18년 1회차
트랩의 봉수파괴 원인 중 건물 상층부의 배수 수직관으로부터 일시에 많은 양의 물이 흐를 때, 이 물이 피스톤 작용을 일으켜 하류 또는 하층 기구의 트랩 봉수를 공기의 압축에 의해 실내 측으로 역류시키는 작용은?
1
증발 작용
2
분출 작용
3
수격 작용
4
유인 사이펀 작용
5
자기 사이펀 작용
해설
설명된 현상은 분출 작용(토출 작용)으로, 건물 상층에서 일시에 많은 물이 배수 수직관으로 흘러내리면 하류·하층 배관 내 공기가 압축되면서 그 압력이 하층 기구의 트랩 봉수를 실내 측으로 밀어내는 작용을 말한다.
이는 수직관 상부에서 부압이 발생해 봉수를 흡인하는 유인 사이펀 작용이나, 기구 자체의 배수로 봉수가 빠지는 자기 사이펀 작용, 밸브의 급격한 개폐로 압력파가 발생하는 수격 작용과는 발생 메커니즘이 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.