500인이 거주하는 아파트에서 급수온도는 5℃, 급탕온도는 65℃일 때, 급탕가열장치의 용량(kW)은 약 얼마인가? (단, 1인 1일당 급탕량은 100L/d·인, 물의 비열은 4.2 kJ/kg·K, 1일 사용량에 대한 가열능력 비율은 1/7, 급탕가열장치 효율은 100%, 이 외의 조건은 고려하지 않는다.)
1
50
2
250
3
500
4
1,000
5
3,000
해설

급탕가열장치의 용량은 1일 급탕에 필요한 총열량에 가열능력비율을 반영해 시간당 열량으로 환산한 값이다.

1일 총 급탕량은 500명 × 100L/인·일 = 50,000L/일이며, 물 1L를 1kg으로 보면 50,000 kg50{,}000\,\mathrm{kg}이다.

1일 필요 열량 = 50,000×4.2×(65−5)=12,600,000 kJ50{,}000 \times 4.2 \times (65-5) = 12{,}600{,}000\,\mathrm{kJ}

가열능력비율 17\dfrac{1}{7}을 적용한 시간당 필요 열량은 12,600,0007=1,800,000 kJ/h\dfrac{12{,}600{,}000}{7} = 1{,}800{,}000\,\mathrm{kJ/h}이며, 이를 초 단위로 환산하면 1,800,0003,600=500 kJ/s=500 kW\dfrac{1{,}800{,}000}{3{,}600} = 500\,\mathrm{kJ/s} = 500\,\mathrm{kW}로, 급탕가열장치의 용량은 약 500kW이다.