위생기구의 세정(플러시)밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [주택관리사보 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 20년 1회차
위생기구의 세정(플러시)밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
플러시밸브의 2차측(하류측)에는 버큠 브레이커(vacuum breaker)를 설치한다.
2
버큠 브레이커(vacuum breaker)의 역할은 이미 사용한 물의 자기사이펀 작용에 의해 상수계통(급수관)으로 역류하는 것을 방지하기 위한 기구이다.
3
플러스밸브에는 핸들식, 전자식, 절수형 등이 있다.
4
소음이 크고, 단시간에 다량의 물을 필요로 하는 문제점 등으로 인해 일반 가정용으로 거의 사용하지 않는다.
5
급수관의 관경은 25mm 이상 필요하다.
해설
버큠 브레이커는 이미 사용한 물이 역사이펀작용(부압에 의한 역류)에 의해 급수관 쪽으로 역류하는 것을 방지하는 기구이다. 지문에서 말한 자기사이펀작용은 트랩 자체의 배수로 봉수가 파괴되는 현상으로, 버큠 브레이커의 방지 대상과는 다르다.
나머지 설명은 옳다. 버큠 브레이커는 플러시밸브의 2차측(하류측)에 설치하고, 플러시밸브에는 핸들식·전자식·절수형 등이 있으며, 소음이 크고 다량의 물이 순간적으로 필요해 일반 가정용으로는 잘 쓰이지 않고, 급수관경은 25mm 이상이 필요하다.