옥내소화전설비의 화재안전기준상 옥내소화전설비에 관한 내용으로 옳은 것을… | [주택관리사보 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 21년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 옥내소화전설비에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량의 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6m3(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.
- ㄴ. 옥내소화전 송수구의 설치높이는 바닥으로부터의 높이 1.5m에 설치하여야 한다.
- ㄷ. 고가수조란 소화용수와 공기를 채우고 일정압력 이상으로 가압하여 그 압력으로 급수하는 수조를 말한다.
- ㄹ. 옥내소화전함의 상부 또는 그 직근에 설치하는 가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등은 적색등으로 한다.
1
ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄱ, ㄹ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
5
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
옳은 것은 수원의 저수량 산정 기준과 기동표시등의 색에 관한 설명이다.
수원은 옥내소화전 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상이면 2개)에 2.6m3를 곱한 양 이상이어야 하고, 소화전함 상부나 그 직근에 두는 가압송수장치 기동표시등은 적색등으로 한다.
- 송수구 높이를 1.5m라고 한 설명 — 송수구는 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하에 설치해야 하므로 틀렸다.
- 고가수조를 '소화용수와 공기를 채우고 가압하여 급수하는 수조'라 한 설명 — 이는 압력수조의 정의이고, 고가수조는 구조물이나 지형지물에 설치해 자연낙차 압력으로 급수하는 수조다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.