모두CBT

6인이 근무하는 공동주택 관리사무실에서 실내의 CO2 허용농도는 1,0… | [주택관리사보 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 22년 1회차
6인이 근무하는 공동주택 관리사무실에서 실내의 CO2 허용농도는 1,000 ppm, 외기의 CO2 농도는 400 ppm일 때 최소 필요 환기량(m3/h)은? (단, 1인당 CO2 발생량은 0.015 m3/h 이다.)
1
30
2
90
3
150
4
300
5
400
해설

필요환기량은 실내 CO₂ 발생량을 허용농도와 외기농도의 차이로 나누어 구한다.

1인당 발생량이 0.015 m3/h0.015\,\mathrm{m^3/h}이고 재실인원이 6인이므로 총 발생량은 6×0.015=0.09 m3/h6 \times 0.015 = 0.09\,\mathrm{m^3/h}이다.
허용농도와 외기농도의 차는 1,000−400=600 ppm=0.00061{,}000 - 400 = 600\,\mathrm{ppm} = 0.0006이다.
따라서 필요환기량은 Q=0.090.0006=150 m3/hQ = \dfrac{0.09}{0.0006} = 150\,\mathrm{m^3/h}이다.

계산 결과 최소 필요 환기량은 150㎥/h이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.