다음은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 … | [주택관리사보 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 22년 1회차
다음은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 특정소방대상물의 어느 층에서도 해당 층의 옥내소화전(두 개 이상 설치된 경우에는 두 개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서 ( ㄱ )메가파스칼 이상의 방수압력으로 분당 130리터 이상의 소화수를 방수할 수 있는 성능인 것으로 할 것
- 옥내소화전방수구의 호스는 구경 ( ㄴ )밀리미터(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25밀리미터) 이상인 것으로서 특정소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것
1
ㄱ: 0.12, ㄴ: 35
2
ㄱ: 0.12, ㄴ: 40
3
ㄱ: 0.17, ㄴ: 35
4
ㄱ: 0.17, ㄴ: 40
5
ㄱ: 0.25, ㄴ: 35
해설
빈칸에 들어갈 값은 방수압력 0.17메가파스칼, 호스 구경 40밀리미터이다.
옥내소화전설비의 방수 성능은 0.17MPa 이상, 분당 130리터 이상이 한 쌍으로 묶여 있는 기본 수치다. 소화전이 두 개 이상 설치된 층에서는 두 개를 동시에 사용하는 조건에서 각 소화전 노즐선단이 이 성능을 내야 하므로, 펌프 양정과 토출량도 이 조건을 기준으로 산정한다.
호스 구경은 일반 옥내소화전이 40mm 이상, 한 사람이 혼자 다룰 수 있도록 만든 호스릴옥내소화전은 25mm 이상으로 나뉜다. 지문에 호스릴의 25밀리미터가 이미 제시되어 있으므로 빈칸은 일반 옥내소화전방수구의 구경 값이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.