급수설비의 펌프에 관한 내용으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 23년 1회차
급수설비의 펌프에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
흡입양정을 크게 할수록 공동현상(cavitation) 방지에 유리하다.
2
펌프의 실양정은 흡입양정, 토출양정, 배관 손실수두의 합이다.
3
서징현상(surging)을 방지하기 위해 관로에 있는 불필요한 잔류 공기를 제거한다.
4
펌프의 전양정은 펌프의 회전수에 반비례한다.
5
펌프의 회전수를 2배로 하면 펌프의 축동력은 4배가 된다.
해설
배관 내에 남아 있는 잔류 공기는 압력 변동을 일으켜 서징현상(맥동현상)을 유발하므로, 이를 제거하는 것이 서징현상을 방지하는 방법이 된다.
흡입양정이 커질수록 흡입측 압력이 낮아져 공동현상(캐비테이션)은 오히려 발생하기 쉬워지고, 펌프의 실양정은 흡입양정과 토출양정의 합이지 배관 손실수두를 포함하지 않는다(전양정 = 실양정 + 손실수두).
또한 펌프의 상사법칙에 따라 전양정은 회전수의 제곱에, 축동력은 회전수의 세제곱에 비례한다. 따라서 전양정이 회전수에 반비례한다는 설명이나, 회전수를 2배로 하면 축동력이 4배가 된다는 설명(실제로는 8배)은 모두 옳지 않다.