옥내소화전설비의 화재안전성능기준상 배관에 관한 내용이다. ( )에 들어… | [주택관리사보 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[주택관리사보 1차] 24년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전성능기준상 배관에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
옥내소화전설비의 배관을 연결송수관설비와 겸용하는 경우 주배관은 구경 ( ㄱ )밀리미터 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 ( ㄴ )밀리미터 이상의 것으로 해야 한다.
1
ㄱ: 60, ㄴ: 40
2
ㄱ: 65, ㄴ: 40
3
ㄱ: 65, ㄴ: 45
4
ㄱ: 100, ㄴ: 45
5
ㄱ: 100, ㄴ: 65
해설
빈칸에 들어갈 값은 주배관 100밀리미터, 방수구 연결배관 65밀리미터다.
연결송수관설비는 소방대가 송수구로 물을 밀어 넣어 상층에서 방수하는 설비여서 많은 유량을 흘려야 한다. 그래서 겸용 배관의 주배관은 옥내소화전설비의 수직배관에 요구되는 구경(50밀리미터 이상)보다 훨씬 굵은 100밀리미터 이상이 요구된다.
방수구에는 65밀리미터 호스접결구를 물리므로, 여기에 이어지는 배관도 같은 크기인 65밀리미터 이상으로 맞춘다.