모두CBT

전자접촉기 등의 조작회로를 접지하였을 경우에 당해 전자접촉기 등이 폐로… | [승강기기능사 필기] 02년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[승강기기능사 필기] 02년 3회차
전자접촉기 등의 조작회로를 접지하였을 경우에 당해 전자접촉기 등이 폐로될 염려가 있는 것의 접속방법으로 옳은 것은?
1
코일의 일단을 접지하지 않는 쪽의 전선에 접속할 것
2
코일의 일단을 접지측 전선에 접속할 것
3
코일과 접지측 전선사이에 반드시 개폐기가 있을 것
4
코일과 접지측 전선사이에 반드시 퓨즈를 설치할 것
해설

전자접촉기 등의 조작회로가 접지되었을 때 의도치 않게 폐로(닫힘)될 우려가 있는 경우, 이를 막기 위해 코일의 한쪽 끝을 접지측 전선에 직접 접속해야 한다.

이렇게 하면 회로 어딘가에 지락이 생기더라도 코일 양단에 전압이 걸려 접촉기가 붙는 오작동이 일어나지 않고, 오히려 회로가 차단되는 방향으로 작용해 안전성이 높아진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.