승강기에 사용되는 전선의 굵기를 결정하려고 한다. 고려하지 않아도 되는… | [승강기기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[승강기기능사 필기] 03년 2회차
승강기에 사용되는 전선의 굵기를 결정하려고 한다. 고려하지 않아도 되는 것은?
1
허용전류
2
전압강하
3
기계적 강도
4
누설전류
해설
승강기용 전선의 굵기는 일반적으로 허용전류, 전압강하, 기계적 강도를 종합적으로 고려하여 결정한다.
반면 누설전류는 절연 상태나 접지 설비와 관련된 요소로, 전선의 굵기(단면적) 자체를 결정하는 직접적인 고려사항은 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.