모두CBT

엘리베이터의 기계실에 대한 설비가 잘못된 것은? | [승강기기능사 필기] 05년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[승강기기능사 필기] 05년 2회차
엘리베이터의 기계실에 대한 설비가 잘못된 것은?
1
기계실 내부에 공간이 있어서 옥상 물탱크의 양수 설비를 하였다.
2
기계실은 내화성 구조로 하였다.
3
기계실 면적은 승강로의 수평투영면적의 2배로 하였다.
4
기계실 천정에는 2톤 이상의 하중에 견디는 후크를 설치하였다.
해설

기계실에는 승강기 설비와 무관한 옥상 물탱크 양수 설비 등을 설치해서는 안 된다. 기계실 공간에 여유가 있다고 해서 이런 설비를 두는 것은 잘못된 설비 방식이다.

기계실을 내화구조로 하고, 면적을 승강로 수평투영면적의 2배로 하며, 천정에 2톤 이상의 하중에 견디는 후크를 설치하는 것은 올바른 설비 기준이다.