일반 도시가스 공급시설 기준 중 적합하지 않은 것은? | [가스기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 03년 3회차
일반 도시가스 공급시설 기준 중 적합하지 않은 것은?
1
가스공급 시설을 설치하는 실(제조소 및 공급소내에 설치된 것에 한 함)은 양호한 통풍구조로 한다.
2
제조소 또는 공급소에 설치한 가스가 통하는 가스공급 시설의 부근에 설치하는 전기설비는 방폭성능을 가져야 한다.
3
액화가스가 통하는 가스공급시설에는 당해 가스공급시설에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다.
4
가스 공급시설의 내압부분 및 액화가스가 통하는 부분은 최고 사용 압력의 1.1배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 합격해야 한다.
해설
가스공급시설의 내압부분 및 액화가스가 통하는 부분은 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험에 합격해야 하므로, 1.1배 이상이라는 기준은 적합하지 않다.
가스공급시설을 설치하는 실은 양호한 통풍구조로 하고, 가스가 통하는 전기설비는 방폭성능을 갖추며, 액화가스가 통하는 시설에는 정전기 제거 조치를 하는 것은 모두 옳은 기준이다.