일반도시가스사업의 공급시설 중 최고사용압력이 저압인 가스 정제 설비에서 압력의 이상 상승을 방지하기 위해 설치하는 것은?
1
일류방지장치
2
역류방지장치
3
고압차단스위치
4
수봉기
해설

일반도시가스사업의 저압 가스 정제 설비에서 압력 이상 상승을 방지하는 장치는 수봉기이다. 수봉기는 액체(물)의 수주(水柱)로 일정 높이의 정압을 유지하며, 설정 압력을 초과하면 자동으로 개방되어 가스를 방출함으로써 과압을 방지하는 안전 장치다. 일류방지장치는 화염 역진을 막고, 역류방지장치는 역방향 유동을 차단하며, 고압차단스위치는 고압 감지 시 차단하는 것으로, 저압 정제 설비의 정상적인 압력 조절에는 적합하지 않다.