특정고압가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준으로 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 08년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 08년 4회차
특정고압가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준으로 틀린 것은?
1
저장시설의 주위에는 보기 쉽게 경계표지를 할 것
2
사용시설은 습기 등으로 인한 부식을 방지하는 조치를 할 것
3
독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비간의 배관에는 일류방지장치를 할 것
4
고압가스의 저장량이 300kg 이상인 용기보관실의 벽은 방호벽으로 할 것
해설
독성가스의 감압설비와 그 가스의 반응설비 사이의 배관에는 역류방지장치를 설치하도록 규정하고 있다. 반응설비 쪽의 물질이 감압설비로 거꾸로 흘러드는 것을 막기 위한 조치로, “일류방지장치”는 이 기준에 규정된 명칭이 아니다.
- 저장시설 주위에 보기 쉽게 경계표지를 하도록 한 설명은 맞다.
- 습기 등으로 인한 부식을 방지하는 조치를 하도록 한 설명도 맞다.
- 저장량이 300kg 이상인 용기보관실의 벽을 방호벽으로 하도록 한 설명도 맞다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.