다음은 이동식 압축천연가스 자동차충전시설을 점검한 내용이다. 이 중 기준에 부적합한 경우는?
1
이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스의 길이가 6m이었다.
2
가스배관구 주위에는 가스배관구를 보호하기 위하여 높이 40㎝, 두께 13㎝인 철근콘크리트 구조물이 설치되어 있었다.
3
이동충전차량과 충전설비 사이 거리는 8m이었고, 이동충전차량과 충전설비 사이에 강판제 방호벽이 설치되어 있었다.
4
충전설비 근처 및 충전설비에서 6m 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치가 각각 설치되어 있었으며 눈에 잘 띄었다.
해설

이동식 압축천연가스 자동차충전시설의 기준을 판단하는 문항으로, 각 보기를 검토하면 다음과 같습니다. 보기 1의 호스 길이 6m은 기준을 초과합니다. 압축천연가스 충전시설 기준에서 이동충전차량과 가스배관구를 연결하는 호스는 5m 이내로 규정되어 있으므로 부적합입니다.
보기 2는 가스배관구 보호를 위한 철근콘크리트 구조물 설치로 적절하며, 보기 3은 이동충전차량과 충전설비 사이 거리 8m 이상 확보와 강판제 방호벽 설치로 안전기준을 만족합니다. 보기 4는 충전설비 근처와 6m 이상 떨어진 장소에 수동 긴급차단장치를 각각 설치하고 눈에 띄게 표시한 것으로 기준 요구사항을 충족합니다.