하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스배관의 매설 깊이를 유지하기 곤… | [가스기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 09년 2회차
하천의 바닥이 경암으로 이루어져 도시가스배관의 매설 깊이를 유지하기 곤란하여 배관을 보호조치한 경우에는 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 최소거리는 얼마이어야 하는가?
1
1.0m
2
1.2m
3
2.5m
4
4m
해설
도시가스 배관을 하천 등에서 횡단 매설할 때는 배관 외면과 하천 바닥면 사이에 하천은 4m 이상, 소하천·수로는 2.5m 이상, 그 밖의 좁은 수로는 1.2m 이상의 거리를 두도록 하고 있다.
다만 하천 바닥이 경암으로 이루어져 이 매설 깊이를 유지하기 곤란한 경우에는, 배관에 보호조치를 하는 것을 조건으로 배관 외면과 하천 바닥면 경암 상부 사이의 거리를 1.2m 이상까지 완화하여 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.