LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 11년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 11년 3회차
LPG 사용시설의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 배관에는 배관용 밸브를 설치할 수 있다.
2
배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용 밸브를 설치한다.
3
배관의 관경이 33mm 이상의 것은 3m 마다 고정장치를 한다.
4
배관의 이음부(용접이음 제외)와 전기 접속기와는 15㎝ 이상의 거리를 유지한다.
해설
LPG 배관 이음부(용접이음 제외)는 전기접속기와 30cm 이상 거리를 두어야 하며, 15cm 이상이라는 수치는 절연조치를 하지 않은 전선에 적용되는 기준을 잘못 가져온 것이다.
- 연소기 사용압력이 3.3kPa를 넘는 배관에 배관용 밸브를 설치할 수 있다는 내용은 옳다.
- 배관이 분기되는 지점의 주배관에 배관용 밸브를 설치한다는 내용은 옳다.
- 관경 33mm 이상인 배관을 3m 간격으로 고정한다는 내용은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.