고압가스용 냉동기에 설치하는 안전장치의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 14년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 14년 3회차
고압가스용 냉동기에 설치하는 안전장치의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
고압차단장치는 그 설정압력이 눈으로 판별할 수 있는 것으로 한다.
2
고압차단장치는 원칙적으로 자동복귀방식으로 한다.
3
안전밸브는 작동압력을 설정한 후 봉인될 수 있는 구조로 한다.
4
안전밸브 각부의 가스통과 면적은 안전밸브의 구경면적 이상으로 한다.
해설
고압차단장치는 원칙적으로 수동복귀방식으로 해야 하며, 자동으로 복귀되게 하면 위험 상태가 해소되지 않은 채 재가동될 수 있다.
따라서 자동복귀방식으로 한다는 설명은 안전장치 구조 기준과 맞지 않는다.