대형 위험물 저장시설에 옥내 소화전 2개와 옥외 소화전 1개를 설치 하… | [위험물기능장 필기] 02년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 02년 2회차
대형 위험물 저장시설에 옥내 소화전 2개와 옥외 소화전 1개를 설치 하였다면 수원의 총수량은?
1
3.4m3
2
5.2m3
3
7.0m3
4
12.2m3
해설
정답은 옥내소화전 2개와 옥외소화전 1개 설치 시 필요한 수원 총량인 12.2m³이다.
옥내소화전설비의 수원은 설치개수(최대 2개)에 를 곱하여 산정하므로 이다.
옥외소화전설비의 수원은 설치개수(최대 2개)에 를 곱하여 산정하므로 이다.
두 값을 합하면 로 총 수원량이 된다.