대형 위험물 저장시설에 옥내 소화전 2개와 옥외 소화전 1개를 설치 하였다면 수원의 총수량은?
1
3.4m3
2
5.2m3
3
7.0m3
4
12.2m3
해설

정답은 옥내소화전 2개와 옥외소화전 1개 설치 시 필요한 수원 총량인 12.2m³이다.

옥내소화전설비의 수원은 설치개수(최대 2개)에 2.6 m32.6\,\mathrm{m^3}를 곱하여 산정하므로 2×2.6=5.2 m32 \times 2.6 = 5.2\,\mathrm{m^3}이다.

옥외소화전설비의 수원은 설치개수(최대 2개)에 7.0 m37.0\,\mathrm{m^3}를 곱하여 산정하므로 1×7.0=7.0 m31 \times 7.0 = 7.0\,\mathrm{m^3}이다.

두 값을 합하면 5.2+7.0=12.2 m35.2 + 7.0 = 12.2\,\mathrm{m^3}로 총 수원량이 된다.