모두CBT

옥내소화전 2개와 옥외소화전 1개를 설치하였다면 수원의 수량은 얼마 이… | [위험물기능장 필기] 06년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 06년 2회차
옥내소화전 2개와 옥외소화전 1개를 설치하였다면 수원의 수량은 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥내소화전은 가장 많이 설치된 층의 설치개수이다.)
1
5.4m3
2
10.5m3
3
20.3m3
4
29.1m3
해설

옥내소화전의 수원은 설치개수(최대 5개)에 7.8 m37.8\,\mathrm{m^3}를 곱하고, 옥외소화전의 수원은 설치개수(최대 4개)에 13.5 m313.5\,\mathrm{m^3}를 곱해 각각 구한 뒤 합산한다.

옥내소화전 2개: 2×7.8=15.6 m32\times7.8=15.6\,\mathrm{m^3}, 옥외소화전 1개: 1×13.5=13.5 m31\times13.5=13.5\,\mathrm{m^3}

15.6+13.5=29.1 m315.6+13.5=29.1\,\mathrm{m^3}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.