모두CBT

경유를 저장하는 저장창고의 체적이 50m3인 방호대상물이 있다. 이 저… | [위험물기능장 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 07년 1회차
경유를 저장하는 저장창고의 체적이 50m3인 방호대상물이 있다. 이 저장창고(개구부에는 자동폐쇄장치가 설치됨)에 전역방출방식의 이산화탄소 소화설비를 설치할 경우 소화 약제의 저장량은 얼마 이상이어야 하는가?
1
30Kg
2
45Kg
3
60Kg
4
100Kg
해설

전역방출방식 이산화탄소 소화설비의 저장량은 방호구역 체적 구간별로 정해진 1m³당 약제량을 곱해 구하며, 구간마다 총량의 최저한도가 함께 규정되어 있다.

방호구역 체적이 45m³ 이상 150m³ 미만인 구간은 1m³당 0.9kg을 적용하므로 50×0.9=45 kg50 \times 0.9 = 45\ \mathrm{kg}이고, 이는 해당 구간의 최저한도인 45kg도 충족한다.

개구부에 자동폐쇄장치가 설치되어 있으므로 개구부 면적에 따른 가산량은 더하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.