옥외저장탱크의 펌프설비 설치기준으로 틀린 것은?
1
펌프실의 지붕을 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 할 것
2
펌프실의 창 및 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것
3
펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m 이상의 턱을 만들 것
4
펌프설비의 주위에는 너비 1m 이상의 공지를 보유할 것
해설

옥외저장탱크의 펌프설비 주위에는 너비 3m 이상의 공지를 보유해야 하므로, 1m 이상이라는 설명은 기준에 미달한다.

  • 펌프실의 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료로 하는 것이 옳은 기준이다.
  • 펌프실의 창·출입구에 방화문을 설치하는 것도 옳은 기준이다. 다만 갑종·을종 방화문이라는 명칭은 이후 법령 개정으로 60분+방화문·60분방화문·30분방화문 체계로 바뀌었고, 방화문을 설치해야 한다는 요구 자체는 그대로 유지되고 있다.
  • 펌프실 바닥 주위에 높이 0.2m 이상의 턱을 두는 것도 옳은 기준이다.