포소화설비의 기준에서 고가수조를 이용하는 가압송수장치를 설치할 때 고가… | [위험물기능장 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 09년 1회차
포소화설비의 기준에서 고가수조를 이용하는 가압송수장치를 설치할 때 고가수조에 반드시 설치하지 않아도 되는 것은?
1
배수관
2
압력계
3
맨홀
4
수위계
해설
고가수조를 이용한 가압송수장치에는 수위계, 배수관, 급수관, 맨홀, 오버플로우관 등을 설치해야 하지만, 압력계는 압력수조 방식에 필요한 부속설비이므로 고가수조에는 설치하지 않아도 된다.
고가수조는 낙차(위치에너지)로 방수압을 확보하는 방식이라 별도의 압력계측이 필요 없고, 압력계는 압축공기 등으로 가압하는 압력수조 방식에서 내부 압력을 확인하기 위해 필요하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.