모두CBT

단층건축물에 옥내탱크저장소를 설치하고자 한다. 하나의 탱크전용실에 2개… | [위험물기능장 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 11년 1회차
단층건축물에 옥내탱크저장소를 설치하고자 한다. 하나의 탱크전용실에 2개의 옥내저장탱크를 설치하여 에틸렌글리콜과 기어유를 저장하고자 한다면 저장 가능한 지정수량의 최대배수를 옳게 나타낸 것은?
문제 이미지
1
(A)40배, (B)40배
2
(A)20배, (B)20배
3
(A)10배, (B)30배
4
(A)5배, (B)35배
해설

표의 (A)에는 5배, (B)에는 35배가 들어간다.

에틸렌글리콜은 제4류 제3석유류(수용성)로 지정수량 4,000L, 기어유는 제4석유류로 지정수량 6,000L다.

단층건축물의 탱크전용실에 두는 옥내저장탱크 용량은 지정수량의 40배 이하이되, 제4석유류·동식물유류를 제외한 제4류 위험물은 20,000L를 넘을 수 없다. 에틸렌글리콜은 20,000 ÷ 4,000 = 5배가 상한이 된다.

같은 탱크전용실에 2개 이상을 설치하면 각 탱크 용량의 합계로 40배를 따지므로, 기어유가 쓸 수 있는 몫은 40 − 5 = 35배다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.