한변의 길이는 12m, 다른 한변의 길이는 60m 인 옥내저장소에 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 경계구역은 원칙적으로 최소한 몇 개로 하여야 하는가? (단, 차동식스포트형감지기를 설치한다.)
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

자동화재탐지설비의 경계구역은 하나의 면적이 600㎡ 이하이고 한 변의 길이가 50m 이하가 되도록 설정한다(차동식스포트형감지기 기준).

가로 12m, 세로 60m인 건물은 전체 면적이 720㎡로 600㎡를 넘고 한 변도 60m로 50m 제한을 초과한다. 긴 변을 2등분(30m씩)하면 각 구역의 면적이 360㎡, 한 변이 30m가 되어 두 기준을 모두 만족한다.

따라서 경계구역은 최소 2개로 설정해야 한다.