모두CBT

한변의 길이는 10m, 다른 한변의 길이는 50m 인 옥내저장소에 자동… | [위험물기능장 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 13년 1회차
한변의 길이는 10m, 다른 한변의 길이는 50m 인 옥내저장소에 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 경계구역은 원칙적으로 최소한 몇 개로 하여야 하는가? (단, 차동식스포트형감지기를 설치한다.)
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

자동화재탐지설비의 하나의 경계구역은 바닥면적 600㎡ 이하, 한 변의 길이 50m 이하로 하는 것이 원칙이다.

이 옥내저장소의 바닥면적은 10 m×50 m=500 m210\,\mathrm{m} \times 50\,\mathrm{m} = 500\,\mathrm{m^2}로 600㎡ 이하이고 한 변의 길이도 50m를 넘지 않으므로, 경계구역은 1개로 설정할 수 있다.