위험물제조소에 옥내소화전 6개와 옥외소화전 1개를 설치하는 경우 각각에… | [위험물기능장 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 13년 1회차
위험물제조소에 옥내소화전 6개와 옥외소화전 1개를 설치하는 경우 각각에 필요한 최소 수원의 수량을 합한 값은? (단, 위험물제조소는 단층 건축물이다.)
1
7.8m3
2
13.5m3
3
21.3m3
4
52.5m3
해설
옥내소화전 수원은 설치개수(최대 5개)에 를 곱하고, 옥외소화전 수원은 설치개수(최대 4개)에 를 곱해 산정한다.
옥내소화전 6개는 최대개수인 5개로 계산하여 , 옥외소화전 1개는 이다.
두 값을 더하면 로 최소 수원 합계가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.