제조소등의 건축물에서 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전의 수가 3개일 경우 확보해야 할 수원의 양은 몇 m3 이상 이어야 하는가?
1
7.8
2
11.7
3
15.6
4
23.4
해설
옥내소화전설비의 수원 수량은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전 개수(최대 5개)에 7.8m³를 곱한 값 이상으로 확보해야 한다.
소화전 수가 3개이므로 , 즉 수원의 양은 23.4m³ 이상이 되어야 한다.