모두CBT

일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 일반취급소… | [위험물기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 15년 2회차
일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 일반취급소는 원칙적으로 소화난이도등급 I에 해당된다. 이 경우 소화난이도등급 I에서 제외되는 기준으로 옳은 것은?
1
일반취급소와 다른 부분 사이를 갑종방화문외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우
2
일반취급소와 다른 부분 사이를 자동폐쇄식 갑종방화문 외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우
3
일반취급소와 다른 부분 사이를 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우
4
일반취급소와 다른 부분 사이를 창문 외의 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우
해설

일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 일반취급소라도, 일반취급소와 다른 부분 사이를 개구부 없이 내화구조로 구획한 경우에는 소화난이도등급 I에서 제외된다.

즉 갑종방화문이나 창문처럼 어떤 형태로든 개구부가 남아 있으면 제외 대상이 되지 않고, 개구부가 전혀 없는 내화구조 구획일 때에만 등급 I에서 빠진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.