분무도장작업등을 하기 위한 일반취급소를 안전거리 및 보유공지에 관한 규… | [위험물기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 16년 1회차
분무도장작업등을 하기 위한 일반취급소를 안전거리 및 보유공지에 관한 규정을 적용하지 않고 건축물 내의 구획실 단위로 설치하는데 필요한 요건으로 틀린 것은?
1
취급하는 위험물의 수량은 지정수량의 30배 미만일 것
2
건축물 중 일반취급소의 용도로 사용하는 부분은 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보 및 지붕(상층이 있는 경우에는 상층의 바닥)을 내화구조로 할 것
3
도장, 인쇄 또는 도포를 위하여 제2류 또는 제4류 위험물(특수인화물은 제외)을 취급하는 것일 것
4
건축물 중 일반취급소의 용도로 사용하는 부분의 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치할 것
해설
분무도장작업등의 일반취급소에서 안전거리·보유공지 규정을 적용하지 않으려면 출입구에 자동폐쇄식의 갑종방화문을 설치해야 하며, 을종방화문은 이 특례 요건에 포함되지 않는다. 즉 을종방화문도 허용된다고 한 설명이 틀렸다.
참고로 현행 법령에서는 갑종방화문·을종방화문이라는 용어가 60분+방화문·60분방화문·30분방화문 등으로 바뀌었으나, 갑종방화문에 해당하는 수준의 방화문을 요구한다는 취지는 같다.
- 취급 수량을 지정수량의 30배 미만으로 제한하는 요건은 옳다.
- 벽·기둥·바닥·보·지붕을 내화구조로 하는 요건, 제2류 또는 제4류(특수인화물 제외) 위험물만 도장·인쇄·도포용으로 취급하도록 하는 요건도 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요