다음은 옥내저장소의 저장창고와 옥내탱크저장소의 탱크전용실에 관한 설명이… | [위험물기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 16년 1회차
다음은 옥내저장소의 저장창고와 옥내탱크저장소의 탱크전용실에 관한 설명이다. 위험물안전관리법령 상의 내용과 상이한 것은?
1
제4류 위험물 제1석유류를 저장하는 옥내저장소에 있어서 하나의 저장창고의 바닥면적은 1,000m2 이하로 설치하여야 한다.
2
제4류 위험물 제1석유류를 저장하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실은 건축물의 1층 또는 지하층에 설치하여야 한다.
3
다층건물 옥내저장소의 저장창고에서 연소의 우려가 있는 외벽은 출입구 외의 개구부를 갖지 아니하는 벽으로 하여야 한다.
4
제3류 위험물인 황린을 단독으로 저장하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실은 지하층에 설치할 수 있다.
해설
옥내탱크저장소의 탱크전용실은 단층건축물에 설치하는 것이 원칙이고, 단층건물 외의 건축물에 설치할 수 있는 것은 제2류 위험물 중 황화린·적린 및 덩어리 유황, 제3류 위험물 중 황린, 제6류 위험물 중 질산, 그리고 제4류 위험물 중 인화점이 38℃ 이상인 위험물만을 저장·취급하는 경우로 한정된다.
제1석유류는 인화점이 21℃ 미만이어서 이 예외 대상에 들지 않으므로, 제1석유류를 저장하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실을 건축물의 1층 또는 지하층에 설치하여야 한다고 한 설명은 법령 내용과 다르다.
반면 황린처럼 예외로 인정되는 품목의 탱크전용실은 건축물의 1층 또는 지하층에 설치하도록 정하고 있어 지하층 설치가 가능하며, 제1석유류를 저장하는 옥내저장소의 저장창고 바닥면적을 1,000㎡ 이하로 하는 기준과 연소의 우려가 있는 외벽을 출입구 외의 개구부가 없는 벽으로 하는 기준도 모두 법령과 일치한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요