특정옥외저장탱크 구조기준 중 필렛용접의 사이즈(S, mm)를 구하는 식… | [위험물기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 16년 1회차
특정옥외저장탱크 구조기준 중 필렛용접의 사이즈(S, mm)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, t1 : 얇은 쪽의 강판의 두께[mm], t2 : 두꺼운 쪽의 강판의 두께[mm]이며, S≧4.5이다.)
1
2
3
4
해설
특정옥외저장탱크의 필렛용접 사이즈는 t1 ≥ S ≥ √(2t2) 로 정해져 있으며, 여기에 더해 S는 4.5mm 이상이어야 한다.
위쪽 한계가 얇은 쪽 강판 두께 t1인 이유는, 용접 사이즈가 맞대는 판 가운데 얇은 판의 두께보다 커지면 그 판이 과도한 입열을 받아 타거나 변형될 수 있기 때문이다. 즉 얇은 판이 사이즈의 상한을 결정한다.
아래쪽 한계를 √(2t2) 로 둔 것은 두꺼운 쪽 강판 t2에 필요한 최소 목두께를 확보하기 위한 것이다. 제곱근 형태이므로 판이 두꺼워질수록 요구 사이즈가 커지되 완만하게 증가하며, 계산값이 아무리 작게 나와도 4.5mm 아래로는 내려갈 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.