위험물안전관리법령상 한 변의 길이는 10m, 다른 한 변의 길이는 50m 인 옥내저장소에 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 경계구역은 원칙적으로 최소한 몇 개로 하여야 하는가? (단, 차동식스포트형감지기를 설치한다.)
1
1
2
2
3
3
4
4
해설

자동화재탐지설비의 경계구역은 원칙적으로 하나의 면적이 600㎡ 이하이고 한 변의 길이가 50m 이하가 되도록 설정한다.

주어진 저장소는 10 m×50 m=500 m210\,\mathrm{m}\times 50\,\mathrm{m} = 500\,\mathrm{m^2}로 면적 기준과 한 변의 길이 기준을 모두 만족하므로, 경계구역을 1개로 설정할 수 있다.

한 변의 길이를 100m까지 허용하는 특례는 광전식분리형 감지기를 설치한 경우에만 적용되는데, 여기서는 차동식스포트형 감지기를 설치하므로 50m 기준이 그대로 적용된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.