모두CBT

위험물안전관리법령상 옥내저장소에 6개의 옥외소화전을 설치할 때 필요한 … | [위험물기능장 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능장 필기] 16년 2회차
위험물안전관리법령상 옥내저장소에 6개의 옥외소화전을 설치할 때 필요한 수원의 수량은?
1
28m3 이상
2
39m3 이상
3
54m3 이상
4
81m3 이상
해설

옥외소화전설비의 수원 수량은 설치개수(4개 이상이면 4개로 계산)에 13.5㎥를 곱한 양 이상으로 정해진다.

옥외소화전이 6개이므로 계산에는 최대값인 4개를 적용한다.

4×13.5 m3=54 m34 \times 13.5\ \mathrm{m^3} = 54\ \mathrm{m^3}

따라서 필요한 수원의 수량은 54㎥ 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.