지름이 0.1m이고 길이가 15m인 양단힌지인 원형강 장주의 좌굴임계하중은 약 몇 kN인가? (단, 장주의 탄성계수는 200GPa이다.)
1
43
2
55
3
67
4
79
해설

양단힌지 원형강 장주의 좌굴임계하중은 오일러 공식으로 구한다.

단면 2차모멘트는 I=πd464=π×0.1464≈4.91×10−6 m4I=\dfrac{\pi d^4}{64}=\dfrac{\pi\times0.1^4}{64}\approx4.91\times10^{-6}\ \mathrm{m^4}이다.

양단힌지이므로 유효길이는 L 그대로이고, Pcr=π2EIL2=π2×200×109×4.91×10−6152≈43000 N≈43 kNP_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{L^2}=\dfrac{\pi^2\times200\times10^{9}\times4.91\times10^{-6}}{15^2}\approx43000\ \mathrm{N}\approx43\ \mathrm{kN}이다.