모두CBT
일반적으로 배관의 위치를 결정할 때 기능, 시공, 유지관리의 관점에서 적절하지 않은 것은?
급수배관은 아래쪽으로 배관해야 한다.
전기배선, 덕트 및 연도 등은 위쪽에 설치한다.
자연중령식 배관은 배관구배를 엄격히 지켜야 하며 굽힘부를 적게 하여야 한다.
파손 등에 의해 누수가 염려되는 배관에 위치는 위쪽으로 하는 것이 유지관리상 편리하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.