인장 이형철근의 겹침이음의 A급 이음에 대한 아래 표의 설명에서 ( )에 적합한 수치는?

A급 이음 : 배치된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석 결과 요구되는 소요철근량의 ( ㉮ )배 이상이고 소요겹침 이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 ( ㉯ ) 이하인 경우
1
㉮ : 1.0, ㉯ : 1/4
2
㉮ : 1.5, ㉯ : 1/3
3
㉮ : 2.0, ㉯ : 1/2
4
㉮ : 2.5, ㉯ : 1/5
해설

A급 이음은 배치철근량이 소요철근량의 2.0배 이상이고, 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/2 이하인 경우이다.

즉 철근이 여유 있게 배치되어 있고(배치/소요 ≥ 2.0), 이음이 한 단면에 몰리지 않고 엇갈려 배치된(이음 철근 ≤ 전체의 1/2) 상태를 말한다. 두 조건을 모두 만족해야 A급이며, 하나라도 어긋나면 B급 이음이 된다.

등급에 따라 필요한 겹침이음 길이가 달라져, 여건이 좋은 A급은 1.0ld, 그렇지 못한 B급은 1.3ld를 쓰며 어느 경우든 300mm 이상으로 한다(출제 당시 기준). 배치철근의 여유가 2배에 못 미치거나 이음이 절반을 넘으면 더 긴 B급 이음 길이를 확보해야 한다.