그림과 같은 단면을 가진 보를 강도설계법으로 설계할 경우 최소 철근량(… | [콘크리트기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 1회차
그림과 같은 단면을 가진 보를 강도설계법으로 설계할 경우 최소 철근량(As1min)은? (단, 해석에 의하여 인장철근 보강이 요구되는 경우로서 fck=35MPa, fy=400MPa이다.)
1
600mm2
2
630mm2
3
666mm2
4
696mm2
해설
단면 폭 bw=300mm, 인장철근 도심까지의 유효깊이 d=600mm인 직사각형 보이므로 최소 철근량은 약 666mm2이 된다.
강도설계법의 휨부재 최소 철근량은 두 식 중 큰 값을 쓴다.
첫째 식:
둘째 식:두 값 중 큰 값이 지배하므로 최소 철근량은 666mm2이다. 630mm2는 1.4/fy 식만 쓴 값이어서 fck=35MPa인 이 단면에는 부족하다.