그림과 같은 형단면에 3-D38(As=3,420mm2)의 철근이 배근되… | [콘크리트기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 1회차
그림과 같은 형단면에 3-D38(As=3,420mm2)의 철근이 배근되었다면 설계휨강도 øMn의 크기는? (단, fck=21MPa, fy=400MPa이다.)
1
504.8kNㆍm
2
517.1kNㆍm
3
524.8kNㆍm
4
537.1kNㆍm
해설
그림의 단면은 플랜지폭 700mm, 플랜지 두께 100mm, 복부폭 300mm, 유효깊이 500mm이다. 압축응력블록이 플랜지를 넘어가므로 T형보로 계산해야 하며, 설계휨강도는 약 517.1kN·m이다.
먼저 직사각형보로 가정하면 a=0.85×21×7003,420×400≒109.5mm 로 플랜지 두께 100mm를 넘으므로 가정이 성립하지 않는다.
플랜지 돌출부가 부담하는 철근량은 Asf=fy0.85fck(b−bw)tf=4000.85×21×400×100=1,785mm2 이고, 복부가 부담하는 철근량은 Asw=3,420−1,785=1,635mm2 이다. 복부의 응력블록 깊이는 a=0.85×21×3001,635×400≒122.1mm 이다.
공칭휨강도는 Mn=Asffy(d−2tf)+Aswfy(d−2a)=714,000×450+654,000×438.9≒608.4kN⋅m 이다. 중립축 c=122.1/0.85≒143.7mm 에서 인장철근 변형률이 0.003×143.7500−143.7≒0.0074 로 0.005를 넘어 인장지배단면이므로 ϕ=0.85 를 적용하면 ϕMn=0.85×608.4≒517.1kN⋅m 이다.