모두CBT

다음은 숏크리트 타설시 뿜어 붙일 면에 용수가 있을 경우의 대책이다. … | [콘크리트기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 15년 1회차
다음은 숏크리트 타설시 뿜어 붙일 면에 용수가 있을 경우의 대책이다. 옳지 않은 것은?
1
사면에 용수가 있을 경우에는 필터재, 시트를 부착하여 용수의 배수처리를 한다.
2
부분적으로 용수가 있을 때는 염화비닐 파이프, 비닐 호스 등으로 용수를 처리한다.
3
암반의 절리 등에 용수가 있을 때는 배수구 등으로 용수를 처리한다.
4
뿜어 붙일 면보다 소량의 침출수가 있을 때는 습식 숏크리트 공법을 사용한다.
해설

뿜어붙일 면에 소량의 침출수(용수)가 있을 때는 오히려 건식 숏크리트 공법을 사용하는 것이 일반적이며, 습식 숏크리트 공법을 사용한다는 설명은 이와 맞지 않는다.

사면의 용수를 필터재·시트로 배수 처리하는 것, 부분적 용수를 파이프·호스로 처리하는 것, 절리의 용수를 배수구로 처리하는 것은 모두 옳은 대책이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.