ø100mm×200mm인 원주형 콘크리트 표준공시체에 대하여 압축강도 시험결과, 200kN의 하중에서 파괴되었다. 이 공시체의 압축강도는?
0.01MPa
10.0MPa
25.5MPa
101.9MPa
압축강도는 f=PAf = \dfrac{P}{A}f=AP로 구하며, 공시체 단면적은 A=π4D2=π4×1002≈7,854mm2A=\dfrac{\pi}{4}D^2=\dfrac{\pi}{4}\times100^2 \approx 7{,}854\mathrm{mm^2}A=4πD2=4π×1002≈7,854mm2이다.f=200,000N7,854mm2≈25.5MPaf=\dfrac{200{,}000\mathrm{N}}{7{,}854\mathrm{mm^2}}\approx 25.5\mathrm{MPa}f=7,854mm2200,000N≈25.5MPa이다.
압축강도는 f=PAf = \dfrac{P}{A}f=AP로 구하며, 공시체 단면적은 A=π4D2=π4×1002≈7,854mm2A=\dfrac{\pi}{4}D^2=\dfrac{\pi}{4}\times100^2 \approx 7{,}854\mathrm{mm^2}A=4πD2=4π×1002≈7,854mm2이다.
f=200,000N7,854mm2≈25.5MPaf=\dfrac{200{,}000\mathrm{N}}{7{,}854\mathrm{mm^2}}\approx 25.5\mathrm{MPa}f=7,854mm2200,000N≈25.5MPa이다.