수중 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 옳은 것은? | [콘크리트기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 2회차
수중 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
수중불분리성 콘크리트의 비비기는 제조설비가 갖추어 진 배치플랜트에 물을 투입하기 전 건식으로 20~30초를 비빈 후 전 재료를 투입하여 비비기를 하여야 한다.
2
강제식 믹서를 이용하는 경우 콘크리트가 드럼 내부에 부착되어 충분히 비벼지지 못할 경우가 있기 때문에 믹서는 가경식 배치믹서를 사용하여야 한다.
3
수중불분리성콘크리트는 일반 콘크리트에 비하여 믹서에 걸리는 부하가 크기 때문에 소요 품질의 콘키르트를 얻기 위하여 1회 비비기 양은 믹서의 공칭용량의 90% 이하로 하여야 한다.
4
비비는 시간은 시험에 의해 콘크리트 소요의 품질을 확인하여 정하여야 하며, 비비기 시간은 3~5분을 표준으로 한다.
해설
수중불분리성 콘크리트의 비비기는 배치플랜트에서 물을 투입하기 전 재료를 건식으로 20~30초 비빈 다음 전 재료를 투입해 비비는 것이 옳은 순서이다.
수중불분리성 콘크리트는 점성이 높아 믹서에 걸리는 부하가 크고 가경식 믹서에서는 드럼 내부에 콘크리트가 부착되어 충분히 비벼지지 않을 수 있으므로 강제식 배치믹서를 사용해야 하며, 가경식을 쓴다는 서술은 원칙이 뒤바뀐 것이다.
또한 1회 비비기 양은 믹서 공칭용량의 80% 이하로 하고, 비비기 시간은 시험으로 정하되 90~180초를 표준으로 하므로 90% 이하나 3~5분이라는 수치도 옳지 않다.