모두CBT

골재의 체가름시험에 대한 설명으로 틀린 것은? | [콘크리트기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 15년 2회차
골재의 체가름시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
시료를 준비할 때 1.2mm체를 질량비로 95%이상 통과하는 잔골재 시료의 최소 건조질량은 100g으로 한다.
2
체가름은 1분간 각 체를 통과하는 것이 전시료 질량의 0.1%이하로 될 때까지 작업을 한다.
3
체 눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 주의하면서 되밀어 체에 남은 시료로 간주한다.
4
각 체에 남은 것과 받침 접시 안의 것의 총합은 체가름 전에 측정한 시료 질량과 0.1%이상 달라서는 안 된다.
해설

체가름 시험에서는 각 체에 남은 양과 받침 접시 안의 양을 합한 값이 시험 전 시료 질량과 어느 정도 차이 나는 것을 허용하는데, 그 허용범위는 이 문항에 제시된 0.1%보다 완화된 값으로 규정되어 있다(출제 당시 기준). 따라서 0.1% 이상 달라서는 안 된다는 서술은 규정보다 지나치게 엄격해 틀린 설명이다.

1.2mm체를 95% 이상 통과하는 잔골재 시료의 최소 건조질량 100g, 1분간 통과량이 전체 시료의 0.1% 이하가 될 때까지 체가름을 계속하는 기준, 체눈에 막힌 알갱이를 파쇄하지 않고 되밀어 남은 시료로 간주하는 절차는 모두 규정과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.