모두CBT

부재의 길이(경간)이 16m인 단순지지 보에서 처짐을 계산하지 않는 경… | [콘크리트기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 15년 3회차
부재의 길이(경간)이 16m인 단순지지 보에서 처짐을 계산하지 않는 경우 최소 두께(h)로 옳은 것은? (단, 보통중량 콘크리트를 사용하 였으며, 철근의 설계기준 항복강도(fy)는 350MPa이다.)
1
930mm
2
950mm
3
980mm
4
1,000mm
해설

처짐을 계산하지 않는 단순지지보의 최소 두께는 hmin=l16h_{min}=\dfrac{l}{16}을 기본으로 하되, 철근의 설계기준항복강도가 400MPa가 아닌 경우 (0.43+fy700)\left(0.43+\dfrac{f_y}{700}\right)의 보정계수를 곱한다.

hmin=16,000 mm16×(0.43+350700)=1,000 mm×0.93h_{min}=\dfrac{16{,}000\,\mathrm{mm}}{16}\times\left(0.43+\dfrac{350}{700}\right)=1{,}000\,\mathrm{mm}\times0.93

계산하면 hmin=930 mmh_{min}=930\,\mathrm{mm}로, 이것이 처짐을 계산하지 않아도 되는 최소 두께가 된다.