프리캐스트 교량 부재를 만드는 회사에서 거더와 바닥판에 사용될 콘크리트… | [콘크리트기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 15년 3회차
프리캐스트 교량 부재를 만드는 회사에서 거더와 바닥판에 사용될 콘크리트를 각각 설계기준강도 50MPa과 30MPa로 결정하였을 때 거더와 바닥판에 사용될 각각의 콘크리트의 배합강도는? (단, 거더와 바닥판에 사용할 콘크리트에 대하여 30회 이상의 압축강도시험을 실시한 결과 표준편자는 5MPa로 동일하다.)
1
거더 57MPa, 바닥판 39MPa
2
거더 57MPa, 바닥판 37MPa
3
거더 59MPa, 바닥판 39MPa
4
거더 59MPa, 바닥판 37MPa
해설
배합강도는 압축강도 시험을 30회 이상 시행해 얻은 표준편차를 보정 없이 그대로 사용하며, 설계기준강도의 크기에 따라 적용하는 식이 다르다.
거더(설계기준강도 50MPa, 35MPa 초과)는 다음 두 식 중 큰 값을 취한다. ,
바닥판(설계기준강도 30MPa, 35MPa 이하)은 다음 두 식 중 큰 값을 취한다. ,
각 부재 모두 큰 값을 취하고 계산값 이상이 되도록 정리하면 거더는 57MPa, 바닥판은 39MPa이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.