단면이 350㎜×350㎜이고 철근량이 3800mm2인 띠철근기둥(단주)… | [콘크리트기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트기사 필기] 16년 1회차
단면이 350㎜×350㎜이고 철근량이 3800mm2인 띠철근기둥(단주)의 축방향 설계강도(øPn)는? (단, fck=28MPa, fy=400MPa이고, 압축지배단면이다.)
1
2033kN
2
2259kN
3
3233kN
4
4459kN
해설
압축지배단면인 띠철근 기둥(단주)의 축방향 설계강도는 로 구하며, 여기에 단면적과 철근량, 강도값을 대입하면 약 2259kN이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.