모두CBT

30회 이상의 압축강도시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5M… | [콘크리트기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[콘크리트기사 필기] 16년 1회차
30회 이상의 압축강도시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa 이고, 콘크리트의 설계기준 압축강도가 45MPa인 경우 배합강도는?
1
50MPa
2
51.7MPa
3
52.15MPa
4
53.15MPa
해설

설계기준압축강도가 35MPa를 초과하므로 두 식으로 각각 계산한 값 중 큰 값을 배합강도로 정하며, 계산 결과 52.15MPa이 된다.

fcr=fck+1.34s=45+1.34×5=51.7MPaf_{cr}=f_{ck}+1.34s=45+1.34\times5=51.7\mathrm{MPa}

fcr=0.9fck+2.33s=0.9×45+2.33×5=40.5+11.65=52.15MPaf_{cr}=0.9f_{ck}+2.33s=0.9\times45+2.33\times5=40.5+11.65=52.15\mathrm{MPa}

두 값 중 큰 52.15MPa52.15\mathrm{MPa}를 배합강도로 취한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.